楼层刚度怎么算?
1.框架结构
对于框架结构而言,两本规范均要求刚度比限值满足本层刚度不小于上层的70%及上三层平均值80%的比值。
在刚度比不满足规范要求的情况下,抗规要求对该层乘以不小于1.15的调整系数,高规要求比较严格,楼层剪力调整系数为1.25。PKPM软件中对于不满足刚度比要求的楼层的剪力放大,按抗规与高规从严控制,放大系数取1.25。
2.非框架结构
抗规对于非框架结构刚度比的计算是按照层间剪力与层间位移计算的结果,并且对限值的要求是满足本层刚度不小于上层的70%及上三层平均值80%的比值。高规对于非框架结构刚度比则做出了其他的规定,要求按层间剪力与层间位移计算的刚度比,考虑层高不同的影响,对限值的要求按照90%、110%或150%控制。
在非框架结构在刚度比不满足规范要求的情况下,抗规要求对该层乘以不小于1.15的调整系数,高规要求比较严格,楼层剪力调整系数为1.25。
软件中按照刚度比判断薄弱层的方式选择,对于非框架结构底部嵌固层150% 的控制,在SATWE程序中,只有嵌固端所在层号填1时,才会出现1.5的限值,否则一律按照0.9或1.1来判断。对于带地下室结构,地下室顶板嵌固,嵌固端所在层号为地下室层数+1,所以±0位置的刚度比判断限值为0.9或1.1
-