首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 环氧地坪施工基面会出现哪些问题?

环氧地坪施工基面会出现哪些问题?

发布时间:2021-05-18 16:59 来源:环球网校 点击量: 1864

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1、水磨石、硬化耐磨地面:

实地观察表面粗糙度、污染程度,是否存在养护剂或打过蜡。先采用去蜡水清洗去除蜡层,然后采用清洗剂或溶剂去除油污。最后对清除后的水磨石或硬化耐磨基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。

2、钢结构平台:

实地观察锈蚀程度及清洁度,采用动力工具除锈达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》St2级以上,然后采用溶剂去除表面油污,最后去除灰尘和杂物。

3、伸缩缝的处理:

①明缝处理:清理缝内垃圾→用环氧砂浆填补→沿缝贴一层纤维布

②伸缩缝填补:清理缝内垃圾→填充硅胶条→用弹性胶填补切割缝→清理缝周边

4、裂缝的处理

①细小的龟裂处理方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。

②不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓处理方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽(切割宽度为切割深度的2倍),并清除杂物,然后灌入砂浆。

5、地漏周边的处理:

先将地漏遮盖,用角磨机打磨地漏周边混凝土地面,然后用胶带将地漏边的金属部位密封,进行正常环氧地坪施工。待环氧地面固化后,撕去胶带,并将边缘处理光滑,以确保地漏正常排水及闭合。目的是使地漏与地面的衔接平整、光滑、浑然一体。

6、踢脚:

为使基层更整洁、完美、利于底漆施工,需先用角磨机等工具处理边角细致的地方,再用真空吸尘器将地面清理干净。最后用专用腻子找平,踢脚高度为120mm,环氧涂刷厚度为2mm。

7、基面强度:

环氧地坪施工要求基面强度达到C25及以上标准,对于强度不够的基面可以先喷洒固化剂增加基面强度,如果用螺丝刀可以将基面刮下10mm以上,则建议重筑混凝土。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-管理

    一级建造师

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 11月27日 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照