1、水磨石、硬化耐磨地面:

实地观察表面粗糙度、污染程度,是否存在养护剂或打过蜡。先采用去蜡水清洗去除蜡层,然后采用清洗剂或溶剂去除油污。最后对清除后的水磨石或硬化耐磨基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。

2、钢结构平台:

实地观察锈蚀程度及清洁度,采用动力工具除锈达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》St2级以上,然后采用溶剂去除表面油污,最后去除灰尘和杂物。

3、伸缩缝的处理:

①明缝处理:清理缝内垃圾→用环氧砂浆填补→沿缝贴一层纤维布

②伸缩缝填补:清理缝内垃圾→填充硅胶条→用弹性胶填补切割缝→清理缝周边

4、裂缝的处理

①细小的龟裂处理方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。

②不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓处理方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽(切割宽度为切割深度的2倍),并清除杂物,然后灌入砂浆。

5、地漏周边的处理:

先将地漏遮盖,用角磨机打磨地漏周边混凝土地面,然后用胶带将地漏边的金属部位密封,进行正常环氧地坪施工。待环氧地面固化后,撕去胶带,并将边缘处理光滑,以确保地漏正常排水及闭合。目的是使地漏与地面的衔接平整、光滑、浑然一体。

6、踢脚:

为使基层更整洁、完美、利于底漆施工,需先用角磨机等工具处理边角细致的地方,再用真空吸尘器将地面清理干净。最后用专用腻子找平,踢脚高度为120mm,环氧涂刷厚度为2mm。

7、基面强度:

环氧地坪施工要求基面强度达到C25及以上标准,对于强度不够的基面可以先喷洒固化剂增加基面强度,如果用螺丝刀可以将基面刮下10mm以上,则建议重筑混凝土。