混凝土早期受冻临界强度是保证混凝土冬期施工质量的一个重要指标。因为新浇筑的混凝土,在未达到临界强度时受冻,其后期强度及其它一系列物理力学性能都将受到损害

所以在确定混凝土早期受冻临界强度时应注意以下几个问题:

(1)在施工时,有时施工人员为了保证混凝土能达到设汁强度,采取混凝土强度等级提高一级来求得保证。这时在确定混凝土临界强度时,就不能用原来的设计强度等级来计算,而是应当按实际浇筑的混凝土强度等级,即提高了一级后的强度等级来确定。例如设计图纸上规定的是C20级混凝土,施工时试验室下达的配合比是按C30级下达,则应当按C30级混凝土来计算临界强度进行控制。

(2)未掺外加剂的普通混凝土和掺外加剂的混凝土的临界强度的确定是有区别的。未掺外加剂的普通混凝土的受冻温度是0℃,而掺外加剂的混凝土的受冻温度是所掺外加剂的设计规定温度。例如,某外加剂规定的设计温度是-10℃,那么使用这一外加剂的混凝土当温度降低到-10℃前,必须达到4N/mm2,而后方允许温度低于-10℃养护。否则混凝土将遭到冻害,导致强度损失。

(3)混凝土的临界强度值是在其强度等级为C10~C40,水灰比在0.4~0.6范围内的普通混凝土。而对于C40以上的高强或高性能混凝土,由于水灰比很小,水泥用量较大,水泥的水化反应、孔结构的形成及混凝土受冻破坏过程等都很复杂,其临界值尚需进一步试验确定。

结论

由于冬期施工长,在这个季节进行施工的工程,如选择方法不佳,措施不当,极易出现工程质量事故,浪费资金,拖延工期。而在整个混凝土工程施工中,混凝土强度的确定及控制,是保证工程质量的重要措施,其中早期受冻临界强度又是保证混凝土工程质量的重要前提,只有早期受冻临界强度保证了,才能保证混凝土早期不受冻害,才能保证混凝土后期强度继续发展,就可以避免在冬期施工过程中,由于混凝土质量出现的工程事故。