桩基检测开始时间应满足条件:

(1)采用应变法和声波透射法检测,受检桩混凝土强度不应低于设计强度70%且不应低于15MPa;

(2)采用钻芯法检测,受检桩混凝土龄期应达到28d,或者同条件养护试块强度达到设计强度要求;

(3)一般承载力检测前的休止时间:砂士地基不少于7d,粉土地基不少于10d,非饱和黏性土不少于15d,饱和黏性土不少于25d。泥浆护壁灌注桩,宜延长休止时间。

验收检测的受检桩选择条件:

(1)施工质量有疑问的桩;

(2)局部地基条件出现异常的桩;

(3)承载力验收时选择部分Ⅲ类桩;

(4)设计方认为重要的桩;

(5)施工工艺不同的桩;

(6)宜按规定均匀和随机选择。

验收检测时,宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测。桩身完整性检测应在基坑开挖后进行。

桩身完整性分类为Ⅰ类桩、Ⅱ类桩、Ⅲ类桩、Ⅳ类桩共4类。Ⅰ类桩桩身完整;Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷。

单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力的50%取值。单桩竖向抗拔承载力特征值应按单桩竖向抗拔极限承载力50%取值。单桩水平承载力特征值的确定:一是桩身不允许开裂或灌注桩桩身配筋率小于0.65%时,取水平临界荷载的0.75倍;二是对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载0.75倍(水平位移取值:对水平位移敏感的建筑物取6mm,不敏感的建筑物10mm,满足桩身抗裂要求)。

选用钻芯法时,每根受检桩的钻孔数量及位置要求:桩径小于1.2m的桩可为1~2个孔;桩径为1.2~1.6m的桩宜为2个孔;桩径大于1.6m的桩宜为3个孔;钻孔位置宜在距桩中心(0.15~0.25)D范围内均匀对称布置。