首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 厨房、阳台防水施工工艺标准是什么?

厨房、阳台防水施工工艺标准是什么?

发布时间:2021-05-13 17:16 来源:环球网校 点击量: 1958

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

一、工艺流程

1、适用范围

室内阳台、厨房等部位的JS防水层施工。

2、工艺流程

基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道、支墩施工→闭水试验。

3、基层处理

水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补;

4、找坡层

采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;

5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管、支墩施工。

6、聚氨脂加强层

在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做1.2mm厚200mm宽双组份非焦油聚氨脂加强层。

7、JS复合防水涂料

立墙、地面按设计高度,分多遍均匀涂刷1.2厚JS复合防水涂料,上口必须平直,门洞处做至墙外边线;

8、闭水试验

防水施工完毕后,对防水房间进行24小时闭水。

9、排浆

墙面、地面防水层上排水泥细砂浆一道作为防水保护层, 排浆应单向拉毛。

排浆完成3天后,可给排水支管及支墩安装。支管安装时,应注意保护防水层。

10、闭水试验

交房前闭水24小时检查保护层及后续施工完成后防水层质量。

二、控制标准及注意事项

1、配制JS的乳液及水泥品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。施工前,应由防水单位提供实验室试配的Ⅱ型JS配合比。

2、安装主管与支管连接处,支管最低处应高于地面30mm,为防水施工留出必要的操作面。如支管需侧排出室外与主管连接,该侧排预留洞封堵较难堵实,应重点检查该部位。

3、结构闭水时,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。

4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

5、施工前,应由防水单位做防水涂膜样板,明确涂膜质量、弹性、厚度等要求。

6、JS搅拌应由专人控制,禁止在乳液中加水,搅拌应均匀,JS配合比必须严格控制,必须分层施工,当上一遍JS不粘手时,可进行第二遍涂刷,保证防水层厚度及防水涂膜的弹性。

7、聚氨脂防水加强层应分遍施工,经保证厚度及质量。

8、防水涂膜平均厚度应达到1.2mm,最薄处不底于1.0mm,可剥出膜,膜有弹性。

9、防水施工过程监理应全过程站。

三、记录控制

1、原材进场检验及见证取样复试报告。

2、样板验收记录、工作面移交单、监理旁站记录

3、隐蔽验收记录

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

  • 刘敬

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-机电

    一级建造师

  • 裴彪

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-市政

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照