首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 坡屋面防水施工工艺标准要点有哪些?

坡屋面防水施工工艺标准要点有哪些?

发布时间:2021-05-13 17:13 来源:环球网校 点击量: 1792

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

一、工艺流程

1、适用范围

坡屋面自粘卷材防水与瓦屋面组合防水层施工。

2、工艺流程:基层处理→附加层粘贴→自粘卷材粘贴→顺水条、挂瓦条安装→屋面瓦安装→细部处理→淋水试验。

3、基层处理

(1)出屋面管道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。对结构淋水,如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。

(2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。

(3)如屋面天沟为成品天沟,需屋面檐口收平收直后,在檐口处设一道0.8~1mm厚15cm长的折形铝合金片,采用水泥钉固定牢固,用于将进入瓦屋面以下的水收集入天沟中。

(4)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。

4、自粘卷材附加层

平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽双面自粘卷材,平立面平均展开。

5、自粘卷材大面施工

卷材厚度2mm,单面自粘,收口部位采用水泥浆湿贴,其余部位采用干贴,要求与基层满粘;搭接长度为不小于80mm,搭接部位卷材应为双面自粘。卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,泛水槽最低不得低于瓦屋面以上300mm。

6、顺水条按设计规格直接钉在防水层上,保温板嵌入顺水条中即可,挂瓦条按设计施工,瓦屋面采用镀锌钢钉钉在挂瓦条上。

7、细部节点

瓦与墙交接处、出屋面管道处需采用砂浆堵严。

8、淋水试验

在屋脊设PVC花管,接通水管后对屋面进行淋水试验,淋水时间24小时。

二、控制标准及注意事项

1、自粘卷材进场后应进行外观检查及见证取样复试,合格后方能使用。

2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体根部,可在结构施工时,一次性浇筑20cm素混凝土反坎,可降低该部墙体根部渗水的可能性,泛水槽及以下砌体必须全部使用实心砖砌筑。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。

3、结构淋水试验时,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。

4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

5、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。

6、防水施工过程监理应全过程站。完成后应报质监站进行专项验收。

三、记录控制

1、原材进场检验及见证取样复试报告

2、工作面移交单、监理旁站记录

3、隐蔽验收记录

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

  • 刘敬

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-机电

    一级建造师

  • 裴彪

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-市政

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照