1桩孔成孔后,必须认真清孔。一般是采用冲洗液冲孔,冲孔时间应根据孔内沉渣情况而定,冲孔后要及时灌注混凝土,避免孔底沉渣。灌注混凝土前认真进行孔径测量,准确计算出全孔及首次灌注孔段的混凝土需要量。特别要注意基岩中的孔径扩展情况,避免首次灌注量不足。

2首次混凝土灌注量要满足把导管下端埋住0.8m以上的要求,首次灌注时,第1~2斗投料需采用水泥砂,并尽量做到一次性灌入孔内。

3灌注导管口径下限应控制在200mm以上。导管下端应尽量光滑,其连接处要加放密封圈,以防止泥水浸入。导管使用前要进行清洗,除掉污垢与残渣。导管下端距孔底宜为0.5m。导管内水泥隔水塞应加放橡皮板,增强隔水效果。

4混凝土配合比应合理,应严格控制其塌落度(一般控制在16cm~20cm为宜)。改变水泥标号、品种及生产厂家时,必须先做好配合比试验,按配合比控制质量。

5在地下水活动较大的地段,事先要用套管或水泥进行止水处理,止水成功后方可灌注混凝土。采用从导管内灌入的“回顶”法进行灌注。

6准备灌注的混凝土所需的各种材料要准备足量。在灌注过程中应避免停水、停电。

7根据导管内外混凝土的上升高度,合理掌握导管拆卸长度,在正常情况下应保持导管下端被埋2m~3m,切勿起拔过多。

8在灌注混凝土过程中,要定时测量导管内外混凝土的深度,并绘制曲线,以监视断桩是否出现。在正常情况下,导管内外混凝土界面的距离是开始大,然后逐渐缩小,最后重合。若发现管内外混凝土灌注曲线距离拉大,并且导管外混凝土曲线变平,而管内混凝土曲线变陡,则是断桩预兆,应查明原因,尽快处理。