一、放坡和砖胎模各自的优缺点

放坡是最常用的做法,对地基土的扰动较小,能较好地保持地基土的原始应力状态。但当变标高部位相距较近、高差较大时,尤其是消防电梯集水坑,深度至少在3米以上,放坡的工程量较大,挖坑的形状、底板配筋构造、防水层构造等均较复杂

对于桩基础,放坡会造成斜坡投影范围内的所有桩受影响,给桩顶标高的控制和桩头处理带来麻烦。

砖胎模的侧壁是直立的,构造简单,工程量较小。对于粘性土且高差不太大时,可直立开挖,坑底形状、底板配筋和防水层构造等均较简单。但砖胎模的背面是随砌墙随回填的填土,对原状地基土难以提供有效的侧向约束,故对地基承载力有一定的影响。

二、天然地基和复合地基应放坡

天然地基和复合地基均由地基土(或桩土共同受力)承担上部荷载。所以,保持地基土的原始应力状态、尽量减少对地基土的扰动至关重要。基坑开挖时放坡,是保护地基免受扰动的有效措施。可见,天然地基和复合地基变标高时应放坡,不应采用砖胎模。

地下室底板的底面相应放坡,底板厚度有过度段,钢筋锚固较顺,受力较好。

三、桩周浅层为非软弱土时可采用砖胎模

桩基础主要由桩承担上部荷载,地基土的作用为次要因素,所以可采用砖胎模。尤其对于量大面广的“柱下独立承台+抗水板”,由于承台厚度往往远大于防水板厚度,放坡将较多地增加工程量,采用砖胎模则构造简单,经济性较好。为了保证承台侧面能够提供水平抗力,应重视砖模背后回填土的压实质量,不应随意回填。回填的质量要求可参见《桩基规范》第4.2.7条。

四、桩周浅层为软弱土时应放坡

软弱土局部深挖,将对临近的桩产生侧压力,严重时还会引起桩的偏斜甚至断裂。所以桩周浅层为软弱土时,开挖时应放坡。此时的地下室底板有两种做法,一是底板放坡;二是底板直立、垫层放坡。垫层放坡需要在浇筑垫层和浇筑底板时各支一次模。底板放坡只需支一次模,但桩顶标高的控制、桩头的处理均较复杂。而且,底板放坡造成“桩头与底板的斜面连接”,如图一所示。这种连接方式需要妥善处理,否则会有隐患