1. 软件因素:设计过程中通常考虑楼板对梁刚度的贡献,放大1.5~2倍,使梁端弯矩相应增大,但所增加的配筋全部配置在梁内,楼板仍按自身受力另外配筋。

2. 计算强柱弱梁时,没有考虑楼板钢筋的影响。

3. 没有考虑刚域影响。梁端配筋按照柱中心线位置弯矩配筋,使得配筋大于实际受力所需。

4. 设计人意识问题:梁出现超配,梁顶部及底部钢筋按照计算所需再人为放大。

5. 填充墙设置,使得柱剪跨比减小,形成短柱。同时砌体填充墙与梁底部强连接,客观上加强了梁刚度,使梁更难先于柱进入塑性。

6.裂缝计算:按照单筋矩形梁计算,未考虑受压区配筋作用,未考虑受拉区楼板参与工作。导致梁依据裂缝控制时配筋较大。

7.结构刚度突变,形成薄弱层。