预制墙板上端与水平现浇带的连接缝可不进行抗剪承载力计算。上层预制墙板与楼板之间的水平缝采用灌浆连接,灌浆料抗压强度高于预制墙板,其性能应与套筒灌浆料或约束浆锚灌浆料的性能接近。

因剪力墙抗震等级为三级,需进行下面三种工况下接缝的抗剪承载力计算:

(1)持久、短暂设计状况,接缝的抗剪承载力设计值大于相应剪力设计值的1.2倍;

(2)小震作用下,接缝的抗剪承载力大于相应考虑地震作用组合的剪力设计值的1.2倍;

(3)中震作用下,接缝的抗剪承载力大于相应考虑地震作用组合的剪力标准值的1.2倍;

经实际验算,预制墙板之间的受剪、受拉、受弯即抗压均满足相应规范要求。构造加强措施如下:当采用套筒连接时,在结构总高的下部二分之一高度范围内,山墙及端开间外纵墙竖向连接钢筋面积不低于预制墙板钢筋的1.2倍;其他部位竖向连接钢筋的面积不得低于预制墙板配筋的1.1倍。竖向钢筋连接区域水平钢筋加密至100mm。当采用约束浆锚搭接连接时,竖向钢筋宜每根都进行连接,竖向钢筋连接区域水平钢筋加密至100mm。

在设计中采用底部加强部位全现浇,之上墙板预制,边缘构件现浇的方法实现整体装配的剪力墙结构。