怎样解决钢筋混凝土框架结构填充墙的渗漏问题?
一、质量方面造成渗漏水原因分析及防治措施
1、原因分析
(1)外墙选材不当,采用了吸水率大的轻质砌块,砌块几何尺寸不标准,砌筑不挂线的一侧凹凸不平,有的块体之间平整度差20~40㎜.这样,极易造成抹灰砂浆厚度不一。如厚度大于25㎜,则会形成自坠裂缝,墙体底层灰便会造成漏水隐患。
(2)砂浆强度如达不到设计要求,密实度就差,容易滲水。砂浆质量控制不严,用泥砂及建筑粉料代替中砂拌制砂浆,粘性大、和易性差、收缩大、强度低,砂浆的密实度更差。
(3)饰面砖质量达不到使用要求,存在外形歪斜、掉棱缺角、脱边、翘曲和裂缝现象,有的吸水率和干缩变形大,遇到风吹雨打日晒,容易开裂。
2、防治措施
(1)设计时外墙填充墙应优先考虑采用低吸水率的轻质砌块材料,如粘土空心砖。
(2)轻质砌块的几何尺寸和质量等级,应符合现行规范要求。外填充墙应采用标准的规格砌块,砌筑前先清除砌块表面污物。
(3)砌筑砂浆应选用洁净的中砂,严格按配合比配制砂浆,严禁用泥砂、石粉砌墙。有条件的宜采用防水砂浆,确保砂浆强度,提高砂浆的抗渗性能。
(4)饰面砖应向有资质厂家采购,要上等级、质量优的产品,保证表面光洁,四角方正,厚度一致,颜色均匀,边缘整齐,低吸水率,干缩变形小的面料。
二、砌筑质量方面造成渗水原因分析防治措施
1、原因分析
(1)施工时贪方便,砌块未经挑选,将缺棱掉角、翘曲变形的砌块用于外填充墙,而且反手砌筑,使外墙平整度差,造成表面凹凸不平,使外粉刷厚薄不匀,产生干缩应力,使外粉刷面开裂,有的起壳,雨水极易渗入砌体。
(2)干砖砌墙,砌体质量较差。由于干砖易吸水,砂浆标号降低,造成砂浆与砖体粘结性差,从而在灰缝与砖之间有渗水缝隙,且肉眼看不到,不易修复,造成长期渗水。
(3)砌体组砌方法不当,形成通缝。砌体的水平缝,头缝及竖缝中的砂浆不饱满,在砌体中形成许多空隙,渗水机会多,流向复杂,难以查找。
(4)抹灰前基层处理不当,砌墙脚手洞、模板挑担洞、穿管洞等未按规定嵌补密实;砼墙体与砌块搭接处没有处理好,造成外墙渗水。
2、防治措施
(1)应提前做好砌筑前的准备工作,包括选材,喷水湿润,砌块表面清污、盘角挂线工作,砌块应提前浇水,水应浸入块体内10~15㎜.
(2)应重视砌体质量,把干砖浸水、砂浆强度及砌体灰缝饱满度作为重点来抓。墙体砌好后,应经施工员及质检员检查,发现通缝亮点,应修补后,再进行外墙抹底灰。
(3)正确掌握组砌方法,注意砌筑的块型排列,不得产生通缝,以增强砌体的整体性和强度。砌体的灰缝砂浆饱满度应达到90%.有条件的可在砂浆中掺入一定的外加剂,以增加砂浆的保水性和和易性,提高抗渗性能。
(4)除不允许留有脚手洞等的砌体外,原则上尺量少留洞。抹灰前提前检查外墙面的空头缝和孔、洞并做好记录,要专人负责清除缝、孔、洞的杂物和灰浆,并冲洗干净,然后按要求嵌缝、补洞、检查,把好外墙防水的第一关。
三、外粉刷处理不当造成渗水的原因分析及防治措施
1、原因分析
(1)砌体浮灰清理不干净,没有浇水湿润,砌块界面没有“毛化处理”,造成粉刷层空鼓、裂缝、脱落。
(2)突出墙面的腰线、门窗、阳台的滴水线处理不当;外墙饰面分格条采用木制分格条,宽厚不一或分格条变形。起条时间不当,起条方法不对,使分格条边棱受损,缝底没有用水泥砂浆勾平抹光,造成渗水。
(3)穿外墙管道周围砂浆堵塞不严,造成渗水。
(4)外墙抹灰时,两步脚手架接搓处处理不当,擀压不实,亦会留下渗漏隐患。
(5)外墙打底砂浆不管厚薄均为一遍成活,造成开裂,砂浆标号太低,施工马虎。
2、防治措施
(1)在粉刷前应将砌体表面浮灰清理干净,提前浇水湿润,并做好砌块界面的“毛化处理”,有条件的可在抹灰前用胶质水泥浆向砌体上刷1~2㎜厚,以增强砌体表面与外粉刷的粘结性,随即开始抹灰。
(2)突出墙面的窗台,腰线应预留足够的高度,使流水线的坡度正常;滴水槽嵌条必须拉通施工,深度,宽度不小于10㎜,距外墙面不小于20㎜.外饰面分格条的规格应为宽度20㎜左右,厚度12㎜左右,最好采用铝合金或不锈钢制品。采用木条时,要保持不变形、干净、湿润。掌握好起条时间,刮清分格条面的多余砂浆,用小锤轻打分格条,使其与抹灰层分离后取出,注意不要损坏缝口。清除缝内灰浆,清扫干净,灌柔性防水材料,防止沿缝渗水。
(3)穿外墙管道周边宜用干硬性砂浆分层堵实,外饰面做完后沿管周边注上玻璃胶或密封胶。
(4)外墙抹灰到一步脚手架甩搓时,应在搓端抹实压平,定浆后,可用尺板压逼再用铁抹子切成反搓。当下层接搓抹灰前,应向搓口充分洒水浸润,然后再泼一道素水泥浆,待浆液吸入墙体后再抹灰接搓。这样便于衔接,不易出现斑痕,且接搓处密实,不会有缝隙。当墙体平整度差≥30㎜,应分两次或几次预先进行补抹,达到与墙面基本相平后再统一抹灰。
(5)外墙抹灰较厚部位应分2~3层施工,抹灰砂浆严格按照设计配合比调配成浆,不得偷工减料。
四、外墙饰面砖施工质量方面造成渗水原因分析及防治措施
1、原因分析
(1)外墙面砖镶贴不牢,出现空鼓,形成储水囊。
(2)面砖勾缝砂浆标号太低或勾缝不认真,形成很多毛细孔或缝隙,遇到台风暴雨会从毛细孔或缝隙渗入。
(3)面砖镶贴时压住门窗框,玻璃胶打得不严密,玻璃胶质量差,不到一年就老化,失去防水功效。
2、防治措施
(1)外墙面砖镶贴要牢固均匀、整齐,面层施工前应检查基层抹灰层,遇有裂缝和空鼓处必须铲除处理,并修补后方可施工。
(2)面砖勾缝宜用1:1干硬性水泥砂浆进行勾缝、压光。一般缝宜凹进3㎜,形成嵌缝效果。拆架前应全部仔细检查。发现漏勾、压光不匀,立即修整,不留隐患。
(3)外墙面砖镶贴应离开门窗框5㎜,缝隙内满打玻璃胶,严禁采用伪劣的玻璃胶。
五、温度裂缝和不均匀沉降造成渗水原因分析及防治措施
1、原因分析
(1)框架、框剪结构与填充墙交接处受温度影响收缩不匀,产生开裂而渗漏。
(2)外墙门窗框受温度变化而产生翘曲变形,使窗框与墙体间产生缝隙,造成渗水。
(3)框架、框剪结构产生不均匀沉降或应力变化,在填充墙阴阳角或门窗洞口、窗下墙体及一些薄弱部位,产生水平或45°方向裂缝而渗漏。
(4)伸缩缝沉降缝未按要求处理,特别是水平缝和竖向缝交接处最易渗水。
2、防治措施
(1)砼框架、框剪结构与填充外墙交接处,沿高度方向每600高设2φ6拉结筋,伸入砌体内不小于700㎜,当砌块砌至最后一层时,可用填实的空心砌块或用90㎜×190㎜×190㎜的砌块斜砌塞紧。有条件的可在交接处及一些薄弱部位贴一层≥300㎜宽的铅丝网片,以避免受温度影响收缩不均而产生开裂。
(2)外门窗框的安装尽量采用先立框,后砌墙的方法,砌块与门窗框之间的间隙应保持在10~16㎜之间,并用干硬性砂浆填实。如采用先砌墙后塞框的方法,则其缝隙应用掺入胶粘剂的水泥砂浆分层嵌实。
(3)伸缩缝、沉降缝应认真处理,做到既能伸缩、沉降自由,又能防水。
六、建筑构造不当造成的渗水原因分析和防治措施
1、原因分析
(1)框架或框剪屋面板与女儿墙交接处防水未处理好,屋面积水从墙板交接处渗入。
(2)有些框架、框剪结构主裙楼交接处,裙房屋面防水处理不当,裙房屋面积水渗入主楼内。
(3)外墙立面装饰构件,如铝合金幕墙,不锈钢饰件等,与外墙面、女儿墙接触封闭不严造成渗水。
(4)隐框玻璃幕墙玻璃之间打胶不严密,打得太薄,有气泡、针眼或胶老化失去防水性能而渗漏。
2、防治措施
(1)屋面女儿墙采用砖混结构时,女儿墙与屋面析连接处宜做
60°斜嵌砼;屋面防水卷材至挑沿下,做滴水槽;屋面女儿墙,嬉采用现浇砼时,施工缝宜留在屋面板向上300㎜,做屋面防水时,防水卷材应卷上女儿墙300~500㎜处,使屋面积水渗不出女儿墙。
(2)施工裙房屋面时,防水卷材应卷上主楼外墙外皮300~500㎜,不让裙楼屋面积水渗入主楼室内。
(3)铝合多幕墙、不锈钢饰件等一些装饰构件,与外墙面、女儿墙压顶部位的连接,应充分考虑到变形的影响,凡接头及螺栓周边均应打上优质玻璃肢或密封胶,确保接缝的密封。
(4)隐框玻璃幕墙玻璃之间打胶应确保厚度,打胶要严密、顺直,并应选用优质胶,确保使用年限。
七、其它方面因素造成的渗水原因分析及防水措施
1、原因分析
(1)室内靠外墙的厨房,卫生间地面未作防水或防水不严,室内积水沿楼面与外墙交接处渗出。
(2)外墙脚手架连墙杆,悬挑脚手架拆架时只用氧乙炔割除,有一截留在墙内形成渗水通道。
(3)现浇砼外墙,固定模板用的螺杆孔未作处理,或处理不当。
(4)外挑预制空调器洞与墙交接处处理不好及空调洞内泛水不明显。
(5)铝合金门窗框后塞口、窗洞留得太大,窗框四周塞缝不严,或塞缝时窗台清理不干净甚至未作塞缝处理,窗台未作泛水,窗顶滴水线不明显。
(6)铝合多推拉窗下滑出水口太少,遇到台风暴雨时,形成积水渗入室内。
(7)建筑施工井架口,上人电梯口,塔吊附墙处预留施工洞封闭不严,留下渗水隐患。
(8)住户进行室内装饰时破坏了外墙面,形成渗漏。
2、防治措施
(1)室内厨房、卫生间应做好防水处理,室内地面防水应卷至四周墙面300~500㎜.
(2)外墙脚手架连墙杆、悬挑脚手架时,将墙内钢管全部割除再按要求堵洞。
(3)现浇砼外墙拆模后,立即将固定模板用的螺栓孔凿成喇叭口用掺入膨胀的砂浆堵好。
(4)挑出外墙的空调器洞应在抹灰前安装好,与墙交接处蒙上一层300宽铅丝网与墙面同步抹灰,空调洞内按要求做好泛水。
(5)外门窗洞口位置留置应正确,大小适中,一般每边大20㎜,窗框塞缝要求定人位,塞缝前应将杂物、浮灰清理干净,窗顶滴水、窗台泛水应明显。
(6)铝合金窗宜优先采用下滑挡水较高的70系列推拉窗或平开窗,推拉窗出水孔宫距宜≤300㎜.
(7)建筑施工井架口,上人电梯口等施工洞口处理应严格按程序施工,不留施工隐患。
(8)住户装修应由专业单位施工,严禁在外墙上私自乱凿洞口。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载442462 下载数 82
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载518765 下载数 65
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》真题试卷考情分析下 载952631 下载数 120
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》真题试卷考情分析下 载331420 下载数 103
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 考研和就业,应该怎么选择?
- 不考研很难就业的专业有哪些?
- 职业本科考研有限制吗(附考研备考资料)
- 专升本能考研吗(附考研备考资料)
- 四六级成绩对考研调剂成功率影响大吗?
- 普通话一年考几次
- 普通话水平测试的评分标准是什么?
- 普通话考试要准备哪些资料?(附普通话备考资料)
- 考证:消防设施操作员报考条件及考试内容
- 消防设施操作员证书:高含金量与必备考试内容全解析!
-
环球网校
15:00-18:00 15:00-18:00
一二建考生,好消息来了!
一级建造师
-
胡安然
19:00-21:00 19:00-21:00 12月02日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-经济
一级建造师
-
池亚红
19:00-21:00 19:00-21:00 12月03日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-管理
一级建造师
-
胡子薇
19:00-21:00 19:00-21:00 12月04日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-法规
一级建造师
-
刘月
19:00-21:00 19:00-21:00 12月05日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-建筑
一级建造师
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题试卷考情分析 442462下载数 82 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题试卷考情分析 518765下载数 65 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》真题试卷考情分析 952631下载数 120 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》真题试卷考情分析 331420下载数 103 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别