首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 配电设备间距要求是多少?

配电设备间距要求是多少?

发布时间:2021-01-18 10:23 来源:环球网校 点击量: 2062

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

配电装置的布局应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5m;双列布置时应不小于2m.其背面通道不小于1m,特殊情况可减为0.8m.通道上方有裸露带电体时,高度应在2.3m以上,否则应加屏护,屏护的最低高度为1.9m.

室外变压器与四壁应留有适当距离,1000kW以下的为0.6m,1250kW以上的应不小于0.8m,而变压器到门的距离分别不小于0.8m和1m.室外安装变压器,其外廓与周围围栏或建筑物间距不小于0.8m.

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,好消息来了!

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

  • 刘敬

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-机电

    一级建造师

  • 裴彪

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-市政

    一级建造师

  • 刘月

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-建筑

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照