首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 多个低压电源进线是每个都实施总等电位联结吗?

多个低压电源进线是每个都实施总等电位联结吗?

发布时间:2021-01-18 09:39 来源:环球网校 点击量: 1959

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

每个电源进线处都要在总配电箱近旁安装接地母排,实施总等电位联结,以使每一电源进线所供范围。内的电气设备的金属外壳和其邻近的装置外可导电部分之间,在发生接地故障时呈现的电位差降低。应注意各个总等电位联结系统之间必须连通,如果不连通,当某一电源进线供电范围内发生接地故障,该范围内电气装置可导电部分和装置外可导电部分的电位升高,而其他电源进线供电范围内则没有升高,两者间的电位差将引发电气事故。不必设专线将各个接地母排直接连通,将不同总等电位联结系统靠近的两联结线互相连通即可。