配管配线中如何考虑接线盒和拉线盒的数量

发布时间:2021-01-18 11:04 来源:环球网校 点击量: 1875

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

根据《装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的规定:1)拉线盒的位置应便于穿线:A管长度每超过30m,无弯曲。B管长度每超过20m,有1个弯曲。C管长度每超过15m,有2个弯曲。D管长度每超过8m,有3个弯曲。2)垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:A管内导线截面50m㎡及以下,长度每超过30m.B管内导线截面70~95m㎡及以下,长度每超过20m.C管内导线截面120~240m㎡及以下,长度每超过18m.