  轻钢门式刚架房屋是否必须设置柱间支撑?从理论上讲,如果设计成双向刚接框架,且在水平力作用下,柱顶位移满足“规范”(CECS102:2002)要求,可以不设置柱间支撑。但是,对于同一结构,一种情况设置柱间支撑,另一种情况不设置柱间支撑,通过计算机建模分析可发现,不加支撑时,大部分节点的变形值是设柱间支撑时的5~10倍;因此,为控制柱顶位移,不设柱间支撑时,往往要增加柱、梁的截面,从而增加结构的用钢量。另外,设置柱间支撑还可以提高钢结构的抗震性能;纵向设计成刚接刚架,也不容易实现。因此,轻钢门式刚架房屋宜设置柱间支撑。在设计集贸市场时,四周布置店面,外墙往往不允许设置交叉或斜向支撑,此时,可在需设置柱间支撑的柱间设置一小刚架,该刚架柱脚设计成刚接,柱顶与相邻柱铰接相连,通过此小刚架来传递纵向水平力,即用此小刚架来代替柱间支撑。

  设中间摇摆柱的门式刚架,如果边柱柱间支撑、屋面支撑等均已设置,需设中柱的柱间支撑吗?设不设中柱柱间支撑从理论上讲不是绝对的,只要边柱有支撑,屋面有支撑,并形成一个空间体系,只要此体系有足够的平面刚度、侧向刚度,且有足够的承载力,能保证中柱的平面外稳定,中柱当然可以不设支撑。如果工艺允许,中柱还是应设置柱间支撑,这样各柱列纵向刚度较均匀,纵向水平力传力途径较短,结构用钢量少,较为经济。如果受工艺限制,厂房中柱不允许设置柱问支撑,此时为保证中柱纵向有一定的刚度,应将中柱纵向设计成刚接刚架,或在柱顶设置桁架,纵向设置成类似框架的结构形式;并取刚架的计算长度作为中柱的平面外计算长度进行计算;同时,边柱的柱间支撑、屋面支撑应按空间分析来确定。