1.验收消火栓给水系统应具备的文件

(1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。

(2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。

(3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。

(4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。

2.消火栓给水系统的外观检验

(1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池、消防泵房、非隐蔽管道及附属建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、气压供水装置等组成部分进行外观检验,它们应符合设计要求。

(2)按照安全使用说明书及其他技术文件、检验各部位的安装及附配件的完整性。

3.消火栓给水系统的启动和典型部位的压力检验

(1)分别用手动和自动两种方式启动消防水泵。从启动开始至该系统距离泵房最远点达到设计压力所需时间,应符合设计要求。

(2)低压消火栓给水系统,其室外消火栓最低压力不应小于0.1MPa。

高压或临时高压消火栓给水系统,其室内消火栓最高点压力应不大于0.8MPa,最低点压力应能满足充实水柱长度要求。