二氧化碳灭火系统的验收要求是哪些
二氧碳灭火系统安装完毕后,使用单位应会同工程设计、设备制造和施工安装等单位根据工程验收规定对灭火系统工程进行验收,验收合格后方可允许投人使用。
1.设置二氧化碳贮气瓶组站(室)的验收要求
(1)站(室)要安装有足够亮度的照明装置。
(2)贮气瓶组设置应尽量靠近保护区,设在不受火焰威胁的专用站(室)内。
(3)站(室)须用耐火极限不低于3h的墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他房间隔开。房间应有通向安全门的出口。
(4)站(室)内设备不得受冲击、机械损伤和化学物质腐蚀。
(5)站〔室)温度应保持在0——45℃之间。若使用采暖设备时,起动瓶、贮气瓶应与热源保持一定的距离。
(6)站〔室)内贮气瓶组及其附属设备的布置应便于操作、检查、维护和补充灭火剂。
(7)贮气瓶组应按设计要求或安装图定位,并固定牢靠。
(8)站(室)门口应有明显指示标志,不允许无关人员进人。
(9)起动瓶应安装在贮气瓶站(室)或其附近的安全地点,并固定牢靠。
2.二氧化碳灭火设备的验收要求
(1)设备各部位规格、数量要符合设计要求并与设备清单一致。
(2)设备外观质量完好,无腐蚀和机械损伤。
(3)瓶头阀、电磁阀、选择阀、火灾探测器、检测控制器、贮气瓶、起动瓶等均有合格证。
(4)每只贮气瓶灭火剂充装量、总量以及起动瓶驱动气体压力(或二氧化碳充装量)均符合设计要求。
(5)贮气瓶和起动瓶每隔5年应进行一次水压试验.该两种气瓶均应在有效使用期内。
3.二氧化碳灭火系统设备安装的验收要求
(1)全淹没系统保护区不能封闭的开口、缝隙的面积不应超过保护区四周墙壁、顶棚、地板的总面积的1O%。必须封闭的开口。要有在灭火时能自动开关的设施。
(2)保护区有足够的走道、出口以及照明设备和疏散指示标志,以利人员撤离。
(3)保护区要设置警报装置,区内及出入口处设警告和指示牌。说明危险情况和注意事项。
(4)火灾探测器和喷嘴的安装位置应符合设计和安装图的要求。
(5)管道、选择阀、控制操作设备等的安装位置,要符合设计和安装图的要求。
(6)贮气瓶、起动瓶、管道等要固定牢靠。
(7)从瓶头阀到喷嘴全部管路要畅通。接头连接处无漏气现象。必要时可通气检查。
(8)切断灭火剂释放系统,对火灾探测器、枪测控制器、电磁阀等分别进行性能检查,检查结果要符合设计要求。
(9)必要时要进行三氧化碳喷射试验,一般释放设计总用量的10%,以测定灭火剂释放时间、灭火剂分布情况和保留时间等,如试验符合要求,应立即使灭火系统恢复正常状态。
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6310405 下载数 52
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载4341771 下载数 41
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6925072 下载数 11
-
一级建造师《建设工程经济》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载2359192 下载数 32
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 注册会计师考几门,需几年内全部考完?
- 注册会计师难考吗?
- 二级建造师没有基础好考吗?
- 一级建造师报考条件及专业要求
- 二建与一建的区别及难度对比
- 一建后审多久出结果?
- 一建证书怎么取消注册全攻略
- 2025年社会工作者考试时间及内容解析
- 公务员面试题型和答题思路
- 事业编和公务员的区别在哪?
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6310405下载数 52 下 载
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 4341771下载数 41 下 载
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6925072下载数 11 下 载
-
一级建造师《建设工程经济》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 2359192下载数 32 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别