1.日常检查

系统在使用中。应每日对其进行检查,检查内容包括:

(1)水源的水量和水压。

(2)消防泵动力。

(3)报警阀各部件的工作状态。

(4)自动充气装置的工作状态。

2.定期检查

除日常检查时,尚应每季度或半年对系统进行一次定期检查,内容包括:

(1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理、但不能拜酸碱溶液或热火洗刷。

(2)报警阀。对报警低.进行开阀试验。观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器、加速器的性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件。对安装的压力表要定期检验。

(3)管路。检查系统骨路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。对水雾系统管路中的过滤装置.应定期清扫。如发现管路内有沉积物,应进行冲洗,冲洗可采取以下两种方法;

顺洗:将末端喷头拆下或将末端配水管的冲洗口与排水连通,然后将报警阀打开放水,将沉积物排出。

逆洗:由末端喷头或太端配水管冲洗口引入压力水或压缩空气,使水逆行,由报警阀处的放水阀排出。此方法的优点是可防止沉积物过多将支管堵塞。

(4)水源。检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程。消防水池、高位水箱和压力水罐的工作状态。

(5)检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态。如发现故障应及时调换或检修。