  1回填前,检查管道有无损伤或变形,有损伤的管道应修复或更换;

  2管内径大于800mm的柔性管道,回填施工时应在管内设有竖向支撑;

  3管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;

  4管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;

  5管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;

  6沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm;

  7管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm;

  8回填作业的现场试验段长度应为一个井段或不少于50m,因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。