  1、挡土墙墙型的选择宜根据滑坡稳定状态、施工条件、土地利用和经济性等因素确定。在地形地质条件允许情况下,宜采用仰斜式挡土墙;施工期间滑坡稳定性较好且土地价值低宜采用直立式;

  2、挡土墙基础埋置深度必须根据地基变形、地基承载力、地基抗滑稳定性、挡土墙抗倾覆稳定性、岩石风化程度和流水冲刷计算确定。土质滑坡挡土墙埋置深度必须置于滑动面以下不小于1m~2m.

  3、块石挡土墙顶宽不宜小于0.8m,条石挡土墙顶宽不宜小于0.5m,毛石混凝土或素凝土墙顶宽不宜小于0.3m.

  4、挡土墙墙胸宜采用1:0.5~1:0.3坡度。墙高小于4.0m,可采用直立墙胸,地面较陡时,墙面坡度可采用1:0.2~1:0.3.

  5、挡土墙墙背可设计为倾斜的、垂直的和台阶形的,整体倾斜度不宜小于1:0.25.

  6、挡土墙基础宽度与墙高之比宜为0.5~0.7,基底宜设计为0.1:1~0.2:1的反坡,土质地基取小值,岩质地基取大值。

  7、墙基沿纵向有斜坡时,基底纵坡不陡于5%.当纵坡陡于5%时,应将基底做成台阶式。

  8、当基础砌筑在坚硬完整的基岩斜坡上而不产生侧压力时,可将下部墙身切割成台阶式,切割后应进行全墙稳定性验算。

  9、在挡土墙背侧应设置200~400mm的反滤层,孔洞附近1m范围内应加厚至400~600mm.回填土为砂性土时,挡土墙背侧最下一排泄水孔下侧应设倾向坡外,厚度不小于300mm的防水层。

  10、挡土墙后回填表面设置为倾坡外的缓坡,坡度取1:20~1:30,或墙顶内侧设置排水沟,可通过挡土墙顶引出,但注意墙前坡体冲刷。

  11、为排出墙后积水,须设置泄水孔。根据水量大小,泄水孔孔眼尺寸宜为50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×150mm方孔,或φ50~200圆孔。孔眼间距2~3m,坡度不小于5%.上下左右交错设置,最下一排泄水孔的出水口应高出地面≥200mm.

  12、在泄水孔进口处应设置反滤层。反滤层必须用透水性材料(如卵石、砂砾石等)为防积水渗入基础,须在最低排泄水孔下部,夯填至少300mm厚的粘土隔水层。

  13、挡墙伸缩缝每5~20m设置一道,缝宽20~30mm,缝中填沥青麻筋、沥青木板或其它有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小于150mm.