  1、质量问题及现象

  由于预应力锚垫板下钢筋较多,在浇筑砼时,局部出现漏振,砼松散、不密实。对锚垫板下梁体承压非常不利。

  2、原因分析

  1)该部位配筋较多。

  2)振捣棒无法插入该部位。

  3)砼中大粒径骨料多,砼无法填充密实或骨料不能进入,只有砂浆进入。

  3、预防措施

  1)应特别注意对预应力锚垫板下砼的振捣。

  2)调整砼配比,采用高标号细石砼。

  3)选用尽量细的振捣棒,或在振棒上烛钢片进行插入振捣。

  4)加强该部位的附着式振动力。

  5)在设计中尽量合理布筋。