首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 如何解决钢筋混凝土框架结构填充墙的渗漏问题

如何解决钢筋混凝土框架结构填充墙的渗漏问题

发布时间:2021-01-12 15:58 来源:环球网校 点击量: 1813

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  一、质量方面造成渗漏水原因分析及防治措施

  1、原因分析

  (1)外墙选材不当,采用了吸水率大的轻质砌块,砌块几何尺寸不标准,砌筑不挂线的一侧凹凸不平,有的块体之间平整度差20~40㎜.这样,极易造成抹灰砂浆厚度不一。如厚度大于25㎜,则会形成自坠裂缝,墙体底层灰便会造成漏水隐患。

  (2)砂浆强度如达不到设计要求,密实度就差,容易滲水。砂浆质量控制不严,用泥砂及建筑粉料代替中砂拌制砂浆,粘性大、和易性差、收缩大、强度低,砂浆的密实度更差。

  (3)饰面砖质量达不到使用要求,存在外形歪斜、掉棱缺角、脱边、翘曲和裂缝现象,有的吸水率和干缩变形大,遇到风吹雨打日晒,容易开裂。

  2、防治措施

  (1)设计时外墙填充墙应优先考虑采用低吸水率的轻质砌块材料,如粘土空心砖。

  (2)轻质砌块的几何尺寸和质量等级,应符合现行规范要求。外填充墙应采用标准的规格砌块,砌筑前先清除砌块表面污物。

  (3)砌筑砂浆应选用洁净的中砂,严格按配合比配制砂浆,严禁用泥砂、石粉砌墙。有条件的宜采用防水砂浆,确保砂浆强度,提高砂浆的抗渗性能。

  (4)饰面砖应向有资质厂家采购,要上等级、质量优的产品,保证表面光洁,四角方正,厚度一致,颜色均匀,边缘整齐,低吸水率,干缩变形小的面料。

  二、砌筑质量方面造成渗水原因分析防治措施

  1、原因分析

  (1)施工时贪方便,砌块未经挑选,将缺棱掉角、翘曲变形的砌块用于外填充墙,而且反手砌筑,使外墙平整度差,造成表面凹凸不平,使外粉刷厚薄不匀,产生干缩应力,使外粉刷面开裂,有的起壳,雨水极易渗入砌体。

  (2)干砖砌墙,砌体质量较差。由于干砖易吸水,砂浆标号降低,造成砂浆与砖体粘结性差,从而在灰缝与砖之间有渗水缝隙,且肉眼看不到,不易修复,造成长期渗水。

  (3)砌体组砌方法不当,形成通缝。砌体的水平缝,头缝及竖缝中的砂浆不饱满,在砌体中形成许多空隙,渗水机会多,流向复杂,难以查找。

  (4)抹灰前基层处理不当,砌墙脚手洞、模板挑担洞、穿管洞等未按规定嵌补密实;砼墙体与砌块搭接处没有处理好,造成外墙渗水。

  2、防治措施

  (1)应提前做好砌筑前的准备工作,包括选材,喷水湿润,砌块表面清污、盘角挂线工作,砌块应提前浇水,水应浸入块体内10~15㎜.

  (2)应重视砌体质量,把干砖浸水、砂浆强度及砌体灰缝饱满度作为重点来抓。墙体砌好后,应经施工员及质检员检查,发现通缝亮点,应修补后,再进行外墙抹底灰。

  (3)正确掌握组砌方法,注意砌筑的块型排列,不得产生通缝,以增强砌体的整体性和强度。砌体的灰缝砂浆饱满度应达到90%.有条件的可在砂浆中掺入一定的外加剂,以增加砂浆的保水性和和易性,提高抗渗性能。

  (4)除不允许留有脚手洞等的砌体外,原则上尺量少留洞。抹灰前提前检查外墙面的空头缝和孔、洞并做好记录,要专人负责清除缝、孔、洞的杂物和灰浆,并冲洗干净,然后按要求嵌缝、补洞、检查,把好外墙防水的第一关。

  三、外粉刷处理不当造成渗水的原因分析及防治措施

  1、原因分析

  (1)砌体浮灰清理不干净,没有浇水湿润,砌块界面没有“毛化处理”,造成粉刷层空鼓、裂缝、脱落。

  (2)突出墙面的腰线、门窗、阳台的滴水线处理不当;外墙饰面分格条采用木制分格条,宽厚不一或分格条变形。起条时间不当,起条方法不对,使分格条边棱受损,缝底没有用水泥砂浆勾平抹光,造成渗水。

  (3)穿外墙管道周围砂浆堵塞不严,造成渗水。

  (4)外墙抹灰时,两步脚手架接搓处处理不当,擀压不实,亦会留下渗漏隐患。

  (5)外墙打底砂浆不管厚薄均为一遍成活,造成开裂,砂浆标号太低,施工马虎。

  2、防治措施

  (1)在粉刷前应将砌体表面浮灰清理干净,提前浇水湿润,并做好砌块界面的“毛化处理”,有条件的可在抹灰前用胶质水泥浆向砌体上刷1~2㎜厚,以增强砌体表面与外粉刷的粘结性,随即开始抹灰。

  (2)突出墙面的窗台,腰线应预留足够的高度,使流水线的坡度正常;滴水槽嵌条必须拉通施工,深度,宽度不小于10㎜,距外墙面不小于20㎜.外饰面分格条的规格应为宽度20㎜左右,厚度12㎜左右,最好采用铝合金或不锈钢制品。采用木条时,要保持不变形、干净、湿润。掌握好起条时间,刮清分格条面的多余砂浆,用小锤轻打分格条,使其与抹灰层分离后取出,注意不要损坏缝口。清除缝内灰浆,清扫干净,灌柔性防水材料,防止沿缝渗水。

  (3)穿外墙管道周边宜用干硬性砂浆分层堵实,外饰面做完后沿管周边注上玻璃胶或密封胶。

  (4)外墙抹灰到一步脚手架甩搓时,应在搓端抹实压平,定浆后,可用尺板压逼再用铁抹子切成反搓。当下层接搓抹灰前,应向搓口充分洒水浸润,然后再泼一道素水泥浆,待浆液吸入墙体后再抹灰接搓。这样便于衔接,不易出现斑痕,且接搓处密实,不会有缝隙。当墙体平整度差≥30㎜,应分两次或几次预先进行补抹,达到与墙面基本相平后再统一抹灰。

  (5)外墙抹灰较厚部位应分2~3层施工,抹灰砂浆严格按照设计配合比调配成浆,不得偷工减料。

  四、外墙饰面砖施工质量方面造成渗水原因分析及防治措施

  1、原因分析

  (1)外墙面砖镶贴不牢,出现空鼓,形成储水囊。

  (2)面砖勾缝砂浆标号太低或勾缝不认真,形成很多毛细孔或缝隙,遇到台风暴雨会从毛细孔或缝隙渗入。

  (3)面砖镶贴时压住门窗框,玻璃胶打得不严密,玻璃胶质量差,不到一年就老化,失去防水功效。

  2、防治措施

  (1)外墙面砖镶贴要牢固均匀、整齐,面层施工前应检查基层抹灰层,遇有裂缝和空鼓处必须铲除处理,并修补后方可施工。

  (2)面砖勾缝宜用1:1干硬性水泥砂浆进行勾缝、压光。一般缝宜凹进3㎜,形成嵌缝效果。拆架前应全部仔细检查。发现漏勾、压光不匀,立即修整,不留隐患。

  (3)外墙面砖镶贴应离开门窗框5㎜,缝隙内满打玻璃胶,严禁采用伪劣的玻璃胶。

  五、温度裂缝和不均匀沉降造成渗水原因分析及防治措施

  1、原因分析

  (1)框架、框剪结构与填充墙交接处受温度影响收缩不匀,产生开裂而渗漏。

  (2)外墙门窗框受温度变化而产生翘曲变形,使窗框与墙体间产生缝隙,造成渗水。

  (3)框架、框剪结构产生不均匀沉降或应力变化,在填充墙阴阳角或门窗洞口、窗下墙体及一些薄弱部位,产生水平或45°方向裂缝而渗漏。

  (4)伸缩缝沉降缝未按要求处理,特别是水平缝和竖向缝交接处最易渗水。

  2、防治措施

  (1)砼框架、框剪结构与填充外墙交接处,沿高度方向每600高设2φ6拉结筋,伸入砌体内不小于700㎜,当砌块砌至最后一层时,可用填实的空心砌块或用90㎜×190㎜×190㎜的砌块斜砌塞紧。有条件的可在交接处及一些薄弱部位贴一层≥300㎜宽的铅丝网片,以避免受温度影响收缩不均而产生开裂。

  (2)外门窗框的安装尽量采用先立框,后砌墙的方法,砌块与门窗框之间的间隙应保持在10~16㎜之间,并用干硬性砂浆填实。如采用先砌墙后塞框的方法,则其缝隙应用掺入胶粘剂的水泥砂浆分层嵌实。

  (3)伸缩缝、沉降缝应认真处理,做到既能伸缩、沉降自由,又能防水。

  六、建筑构造不当造成的渗水原因分析和防治措施

  1、原因分析

  (1)框架或框剪屋面板与女儿墙交接处防水未处理好,屋面积水从墙板交接处渗入。

  (2)有些框架、框剪结构主裙楼交接处,裙房屋面防水处理不当,裙房屋面积水渗入主楼内。

  (3)外墙立面装饰构件,如铝合金幕墙,不锈钢饰件等,与外墙面、女儿墙接触封闭不严造成渗水。

  (4)隐框玻璃幕墙玻璃之间打胶不严密,打得太薄,有气泡、针眼或胶老化失去防水性能而渗漏。

  2、防治措施

  (1)屋面女儿墙采用砖混结构时,女儿墙与屋面析连接处宜做

  60°斜嵌砼;屋面防水卷材至挑沿下,做滴水槽;屋面女儿墙,嬉采用现浇砼时,施工缝宜留在屋面板向上300㎜,做屋面防水时,防水卷材应卷上女儿墙300~500㎜处,使屋面积水渗不出女儿墙。

  (2)施工裙房屋面时,防水卷材应卷上主楼外墙外皮300~500㎜,不让裙楼屋面积水渗入主楼室内。

  (3)铝合多幕墙、不锈钢饰件等一些装饰构件,与外墙面、女儿墙压顶部位的连接,应充分考虑到变形的影响,凡接头及螺栓周边均应打上优质玻璃肢或密封胶,确保接缝的密封。

  (4)隐框玻璃幕墙玻璃之间打胶应确保厚度,打胶要严密、顺直,并应选用优质胶,确保使用年限。

  七、其它方面因素造成的渗水原因分析及防水措施

  1、原因分析

  (1)室内靠外墙的厨房,卫生间地面未作防水或防水不严,室内积水沿楼面与外墙交接处渗出。

  (2)外墙脚手架连墙杆,悬挑脚手架拆架时只用氧乙炔割除,有一截留在墙内形成渗水通道。

  (3)现浇砼外墙,固定模板用的螺杆孔未作处理,或处理不当。

  (4)外挑预制空调器洞与墙交接处处理不好及空调洞内泛水不明显。

  (5)铝合金门窗框后塞口、窗洞留得太大,窗框四周塞缝不严,或塞缝时窗台清理不干净甚至未作塞缝处理,窗台未作泛水,窗顶滴水线不明显。

  (6)铝合多推拉窗下滑出水口太少,遇到台风暴雨时,形成积水渗入室内。

  (7)建筑施工井架口,上人电梯口,塔吊附墙处预留施工洞封闭不严,留下渗水隐患。

  (8)住户进行室内装饰时破坏了外墙面,形成渗漏。

  2、防治措施

  (1)室内厨房、卫生间应做好防水处理,室内地面防水应卷至四周墙面300~500㎜.

  (2)外墙脚手架连墙杆、悬挑脚手架时,将墙内钢管全部割除再按要求堵洞。

  (3)现浇砼外墙拆模后,立即将固定模板用的螺栓孔凿成喇叭口用掺入膨胀的砂浆堵好。

  (4)挑出外墙的空调器洞应在抹灰前安装好,与墙交接处蒙上一层300宽铅丝网与墙面同步抹灰,空调洞内按要求做好泛水。

  (5)外门窗洞口位置留置应正确,大小适中,一般每边大20㎜,窗框塞缝要求定人位,塞缝前应将杂物、浮灰清理干净,窗顶滴水、窗台泛水应明显。

  (6)铝合金窗宜优先采用下滑挡水较高的70系列推拉窗或平开窗,推拉窗出水孔宫距宜≤300㎜.

  (7)建筑施工井架口,上人电梯口等施工洞口处理应严格按程序施工,不留施工隐患。

  (8)住户装修应由专业单位施工,严禁在外墙上私自乱凿洞口。


  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-19:51 19:00-19:51 05月23日 19:00-19:51

    课代表直播|晋升-混凝土工程创效

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照