  ⑴支架安装前必须依照施工图设计、现场地形、浇筑方案和设备条件等编制施工方案,按施工阶段荷载验算其强度、刚度和稳定性,报批后实施。

  ⑵支架安装可从盖梁一端开始向另一端推进,也可从中间开始向两端推进,工作面不宜开设过多且不宜从两端开始向中间推进,应从纵横两个方向同时进行,以免支架失稳。

  ⑶若基础平整坚实,立杆底座可直接用立杆垫底,若基础不平或不够坚实,支架底部应采用立杆可调底座。

  ⑷所有构件,必须经检验合格后方可投入使用。

  ⑸碗扣式支架的底层组架最为关键,其组装质量直接影响支架整体质量,要严格控制组装质量。在安装完最下两层水平杆后,首先检查并调整水平框架的方正和纵向直顺度;其次应检查水平杆的水平度,并通过调整立杆可调底座使水平杆的水平偏差小于L/400(L为水平杆长度);同时应逐个检查立杆底脚,并确保所有立杆不悬空和松动;当底层架子符合搭设要求后,检查所有碗扣接头并锁紧,在搭设中应随时注意检查上述内容,并予以调整。

  ⑹支架搭设控制立杆垂直度和水平杆水平度,整架垂直度偏差不得大于h/500(h为立杆高度),但最大不超过100mm;水平杆水平度符合本款序号(5)的规定;纵向直线度应小于L/200(L为纵向水平杆总长)。

  ⑺纵、横向应每5~7根立杆设剪刀撑一道,每道宽度不应小于4跨且不应小于6m,与地面的夹角宜控制在45°~60°之间,在剪刀撑平面垂直方向应每3~5排设一组;剪刀撑与水平杆或立杆交叉点均应旋转扣件扣牢,钢管长度不够时可用对接扣件接长;剪刀撑的设置须上到顶下到底,剪刀撑底部与地基之前垫实,以增强剪刀承受荷载的能力。

  ⑻支架应设专用螺旋千斤顶托,用于支模调整高程及拆模落架使用,顶托应逐个顶紧,达到所有立杆均匀受力;顶托的外悬长度不应小于50mm,且不宜大于自身长度的1/2.

  ⑼顶排水平杆至底模距离不宜大于600mm.

  ⑽支架高度超过其宽度5倍时,应设缆风绳拉牢。