  钢筋的设置应注意以下几点:

  1.钢筋的接头

  钢筋直径大于22mm时宜采用机械连接接头,其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列要求:

  (1)钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;

  (2)受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1La,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7 La(La为钢筋锚固长度),但不应小于300mm;

  (3)当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2 La.当钢筋间的接头错开20d时(d为钢筋直径),搭接长度可不增加。

  2.水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度

  (1)在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm;钢筋的搭接长度不宜小于35d;

  (2)在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;

  (3)在隔皮或错缝搭接的灰缝中为50d+2h(d为灰缝受力钢筋直径,h为水平灰缝的间距)。

  3.钢筋的最小保护层厚度

  (1)灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于15mm;

  (2)位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境不宜小于20mm;在室外或潮湿环境中不宜小于30mm;

  (3)对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的配筋砌体,钢筋保护层厚度应比上述规定至少增加5mm.

  4.钢筋的弯钩

  钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及受压构件中,可不作弯钩;绑扎骨架中的受力变形钢筋,在钢筋的末端可不作弯钩。弯钩应为180°弯钩。

  5.钢筋的间距

  (1)两平行钢筋间的净距不应小于25mm;

  (2)柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)。