首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 配筋砌块砌体的施工应注意什么

配筋砌块砌体的施工应注意什么

发布时间:2021-01-12 17:28 来源:环球网校 点击量: 1984

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

北京

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  钢筋的设置应注意以下几点:

  1.钢筋的接头

  钢筋直径大于22mm时宜采用机械连接接头,其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列要求:

  (1)钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;

  (2)受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1La,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7 La(La为钢筋锚固长度),但不应小于300mm;

  (3)当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2 La.当钢筋间的接头错开20d时(d为钢筋直径),搭接长度可不增加。

  2.水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度

  (1)在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm;钢筋的搭接长度不宜小于35d;

  (2)在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;

  (3)在隔皮或错缝搭接的灰缝中为50d+2h(d为灰缝受力钢筋直径,h为水平灰缝的间距)。

  3.钢筋的最小保护层厚度

  (1)灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于15mm;

  (2)位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境不宜小于20mm;在室外或潮湿环境中不宜小于30mm;

  (3)对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的配筋砌体,钢筋保护层厚度应比上述规定至少增加5mm.

  4.钢筋的弯钩

  钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及受压构件中,可不作弯钩;绑扎骨架中的受力变形钢筋,在钢筋的末端可不作弯钩。弯钩应为180°弯钩。

  5.钢筋的间距

  (1)两平行钢筋间的净距不应小于25mm;

  (2)柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 08月28日 15:00-18:00

    一建倒计时23天!高频考点精准锁分

    一级建造师

  • 吴睿岚

    19:30-21:00 19:30-21:00 08月28日 19:30-21:00

    打破信息差!设计总监私藏的AI变现密码大公开

    AI启航

  • 高容国

    11:30-13:30 11:30-13:30 08月29日 11:30-13:30

    AI让你准点下班: 自动写报告内容+PPT

    AI高效办公

  • 李莹

    19:00-20:55 19:00-20:55 08月30日 19:00-20:55

    工作技能:运用网络计划管控工程进度-市政篇

    项目经理

  • 曹骏

    20:00-22:00 20:00-22:00 08月30日 20:00-22:00

    实操复盘:一条爆款视频带货8w+

    AI自媒体

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照