吊篮架体如何进行检查

发布时间:2021-01-12 18:05 来源:环球网校 点击量: 1846

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  1、定型竖向主框架、水平梁架和钢管等结构部件不应有扭曲、变形、严重锈蚀等缺陷;焊缝应完整,不应有裂纹;

  2、扣件不应有严重锈蚀;螺杆不应变形、裂纹,螺纹不应损坏;

  3、扣件螺栓的紧固力矩应为40~50N.m;

  4、定型竖向主框架和水平梁架各连接点的连接螺栓、销轴、垫圈、螺母、开口销应按规定安装,不应漏装和以小代大;

  5、架体框架的搭设应横平竖直,立杆的垂直度误差不应大于1/500;相邻立杆的接头不应在同一个平面内。