  1升降脚手架无论在工作状态和非工作状态下,应具有承受规定荷载而不倾翻的稳定性能。

  2竖向主框架和水平梁架应采用焊接或螺栓连接的定型加强的片式框架或结构,应具有足够的承载力、刚度和稳定性,不应使用钢管扣件或扣架等脚手架杆件组装。

  3附着整体升降脚手架应具有安全可靠的防倾斜装置、防坠落装置以及保证架体同步升降和监控升降载荷的控制系统。

  4升降脚手架架体高度不应大于5倍标准楼层高;架体宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于8m;折线或曲线布置的架体支承跨度不应大于5.4m。

  5升降和使用工况下,架体的悬臂高度不应大于2/5架体高度,且不应大于6m。

  6整体式升降脚手架架体的悬挑长度不应大于1/2水平支承跨度,且不应大于3m;单片式升降脚手架架体的悬挑长度不应大于1/4水平支承跨度。悬挑端以定型主框架为中心成对设置对称斜拉杆,其水平夹角不应小于45°。

  7架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2。

  8架体的垂直度偏差不应大于5/1000,且不应大于60mm。

  9相邻机位的高差不应大于20mm。

  10架体外立面沿全高设置剪刀撑,剪刀撑跨度不应大于6m;其水平夹角宜为45°-60°,应将定型主框架、水平梁架和架体连成一体。

  11架体外侧应用密目安全网围档,应可靠地固定在架体上。

  12架体底层应用脚手板铺设,并用平网及密目安全网兜底;架体底层应设置可折起的翻板,防止物料坠落。

  13在每一作业层架体外侧应设置上、下两道防护栏杆,上杆高度宜为1.2m,下杆高度宜为0.6m;挡脚板高度宜为180mm。