首先,你需要明确这两各建筑物周边的给水排水情况

其次,你需要明确建筑物的平均使用人数或建筑物内的用水设备的数量,根据《建筑给水排水设计规范》的相关章节进行最高日最高时用水量及平均排水量的计算。

第三,屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
第四,化粪池的设计,需要你计算完生活污水水量计算后,根据标准图集选择化粪池的型号,要注意清掏周期。
第五,生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
第六,室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
第七,室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。
第八,室内自动喷水灭火系统,应注意管网末端试水装置的排水问题,还有就是综合管线的布置,从上至下依次为风管-电管-水管。喷头要远离灯具。其他的就参考《自动喷水灭火系统设计规范》
第九,增压稳压设置,通常情况下,建筑物屋顶水箱间内设有消防水箱,而消防水箱的静压力不能满足最不利点消火栓的要求,这是需要设置增压稳压装置,对于室内消火栓系统,设计流量为1支水枪流量,自动喷水灭火系统为1个喷头的流量。稳压罐的容积为,消火栓系统300L,自喷系统150L,合用450L
第十,灭火器的布置,好好看看规范,这是个容易被忽略,却必须严格设计的部分。
第十一,泵房和水池嘛,就是注意当采用卧式泵的时候应注意泵之间的间距,应留有足够的空间,还有就是泵尾部点击一侧,距离墙面要保证泵检修时泵轴能够抽出的距离。