高压配电室的设计要求及规范有哪些?

发布时间:2020-08-17 12:44 来源:环球网校 点击量: 2055

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

  第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

  第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

  第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

  第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

  第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

  第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。

  4.10 对有关专业的要求

  4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。

  4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

  (1)变压器室位于高层主体建筑物内。

  (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

  (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

  (4)变压器位于地下室或下面有地下室。

  (5)变压器室通向配电装置室的门。

  (6)变压器室之间的门。

  4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。

  4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

  4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:

  (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。

  (2)变压器室下面有地下室。

  (3)变压器室位于民用主体建筑物内。

  4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。

  • 环球网校

    18:00-22:00 18:00-22:00 02月10日 18:00-22:00

    开年钜惠,买赠加倍

    公司活动

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 02月08日 15:00-18:00

    一建必看:精讲更新,高效提分方案速看

    一级建造师

  • 王丽雪

    19:00-19:55 19:00-19:55 02月08日 19:00-19:55

    考点精讲首课试听-法规

    一级建造师

  • 龙炎飞

    19:00-19:41 19:00-19:41 02月09日 19:00-19:41

    考点精讲首课试听-建筑龙炎飞

    一级建造师

  • 苏婷

    19:00-20:28 19:00-20:28 02月09日 19:00-20:28

    考点精讲首课试听-机电苏婷

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照